北京治疗白癜风得多少钱 http://www.csjkc.com/m/从指南的术语可知,数据中心的大类型包括地面式数据中心、洞库式数据中心和混合式数据中心三种。还细分了兼顾人防数据中心、坑(地)道式数据中心两种定义。
1、地面式数据中心
是数据中心的一种类型,主体建筑的房间地平面高于室外地平面的高度,为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建筑物的一部分,包括主机房区、辅助区、支持区和行政管理区等。
2、洞库式数据中心
是数据中心的一种类型,利用山体开凿洞库,为集中放置电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一条洞库或数条洞库组成的洞库群,包括主机房区、辅助区、支持区和行政管理区等。
3、混合式数据中心
既包含地面式数据中心,又包含洞库式数据中心的类型。
4、兼顾人防数据中心
是指通过增加防战时空袭威胁的防护措施使得战时能继续运行发挥作用或具备战时抗毁生存能力的数据中心。
5、坑(地)道式兼顾人防数据中心
坑道式兼顾人防数据中心是指主体采用暗挖法施工且大部分主体的地面高于最低出入口的兼顾人防数据中心,地道式兼顾人防数据中心是指主体采用暗挖法施工且大部分主体的地面低于最低出入口的兼顾人防数据中心。坑(地)道式兼顾人防数据中心也统称洞库式兼顾人防数据中心。
洞库式数据中心选址要求比地面式数据中心要严格,地质和气候都会有比较严格的规定,因为会涉及到数据中心节能的技术路线。
1、自然灾害及地质要求。
数据中心项目选址须避让地质灾害隐患点、风险斜坡、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点和风险防范区、生态保护红线、饮用水源保护区。数据中心内建筑宜选择抗震有利地段(稳定基岩,坚硬土,开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等)及一般地段,应无活动断裂通过,不应有滑坡、泥石流、采空区等不良地质作用,宜设于抗震设防低烈度地区。新建、扩建的数据中心建筑工程设计前,须对场地土壤中氡浓度进行测定,提供相应的检测报告及防氡措施。洞库式数据中心的选址应进行地质适宜性评估。
2、气候条件。
数据中心项目选址应尽量选择常年主导风上风向,合理利用外部流动空气为数据中心进行降温。
3、安全防护要求。
数据中心项目选址不应位于公路、铁路规定的退让红线距离范围内;不应位于高压走廊、输油气管线的安全防护距离范围内;不应位于炸药库、危化品厂房及仓库的安全防护距离范围内;不应占用河道和行洪通道(并考虑避开受百年一遇洪水影响区域);应远离除自身以外的强振源和强噪声源的威胁,避开强电磁场干扰;应与商业聚集区、居住区、公共服务设施等人口密度较大区域保持适当间距,保障选址安全。
这一节是重点,贵安提出绿色数据中心项目能效等级PUE:年以前,PUE宜<1.2(年平均值);年以后,PUE应<1.2(年平均值)。所以洞库式数据中心的节能技术路线务必因地制宜采取高效节能的技术路线。
1、数据中心项目的整体布局
数据中心宜采用预制化、模块化的设计方法和理念,分期部署,按需上线,提升全生命周期效率。宜采用机房密闭围护、大空间、少隔断、人机区域分离、区域集中监控等节能设计理念与策略;建筑外形尽可能规整,建筑造型要素简约,无大量装饰性构件;充分利用主导风向,优先采取直通风自然冷却方式;通过在建筑周围种植树木,起到遮阳降噪作用。
2、冷热源系统
数据中心建设必须结合本区域全年供冷的特点,进行综合技术经济比较,选择可靠、高效、节能、合理的制冷方案;数据中心建设必须对冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量;应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,给排水系统设置应合理、完善、安全。
3、典型案例
据悉,腾讯之所以选择贵州山区建数据中心,是因为其恒温恒湿的独特气候特点,利用岩洞等天然屏障,能够有效抵御各种极端天气及自然灾害。具有稳定服务器的运行、提升数据安全、降低建设成本、保护生态环境等诸多优势。
鹅厂贵州数据中心使用间接蒸发换热+冷水蒸发预冷技术,在90%时间充分利用当地优良气候环境自然散热。
4、节能路线小结
节能路线应优先采用直接通风自然冷却,根据贵安的地势及气候特点,因地制宜合理采用蒸发冷却技术为数据中心进行降温,可大幅度延长自然冷却在数据中心的使用时长。可能有些小伙伴对间接蒸发冷却技术不太了解,详见下图。
1、地面式数据中心项目
建筑面积按相关国家规范要求计算。容积率宜≥1.0。建筑密度应≥30%。绿地率应≤20%。
2、洞库式数据中心项目
1)建筑层高(结构高度)大于8米时其计容面积按该层水平投影面积的2倍计算;洞库式数据中心中相连接洞体之间的夹土体投影面积纳入计容面积计算范围;洞库式数据中心环山道路中心线为界的山体绿地面积不纳入绿地率计算范围。容积率、建筑密度、绿地率指标不作强制性要求。
3、混合式数据中心
地面式数据中心及其它配套建筑容积率宜≥1.0,其容积率=地面式数据中心及其它配套建筑建筑面积总和/规划红线内扣除洞库式数据中心所占山体的用地面积;其中洞库式数据中心的容积率不作强制性要求。
容积率计算方式示意图
洞库式数据中心需进行特殊消防设计技术专家评审。洞库式数据中心的人防工程、常规消防设施须与洞库主体工程同步建设、验收;其中主机房、电池室、配电室等采用高压细水雾等消防措施的区域,可根据设备的上架情况进行同步建设、验收。
-END-